Beznau: un projet pour une nouvelle alimentation d’urgence

Une nouvelle source d’alimentation d’urgence est actuellement en cours d’installation dans la centrale nucléaire de Beznau dans le cadre du projet Autanove. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) avait exigé cette mesure de rééquipement à la suite d’un incident Ines 1 en août 2007.

17 oct. 2013

Le 21 août 2007, la centrale nucléaire de Beznau avait subi une défaillance passagère de l’approvisionnement électrique d’urgence. L’incident avait été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (Ines). La raison de cette classification résidait dans un affaiblissement significatif de la prévention en matière de sécurité pour le cas d’un séisme de sécurité. Selon l’IFSN, l’incident a contribué pour une large part, de l’ordre de 20%, à la probabilité totale de dommages au cœur du réacteur en 2007. L’IFSN a par conséquent exigé de Beznau que la conception de l’alimentation d’urgence en électricité soit entièrement réexaminée et qu’un concept en vue de son amélioration lui soit présenté. Beznau a déposé les premiers documents de demande d’autorisation relatifs au projet de rééquipement Autanove (alimentation électrique de secours autonome) auprès de l’IFSN en décembre 2008, qui a délivré les premières autorisations en juin 2009.

Amélioration des fonctions de sécurité

Les mesures de rééquipements désormais en cours dans le cadre du projet Autanove amélioreront encore nettement la sécurité en cas d’erreur isolée ainsi que l’indépendance fonctionnelle et la séparation spatiale des branches de sécurité dans les deux tranches de la centrale nucléaire de Beznau, écrit l’IFSN dans un communiqué de presse. En plus du système de secours, un dispositif d’alimentation d’urgence supplémentaire sera créé pour la fonction de sécurité «évacuation secondaire de la chaleur résiduelle», qui sera ainsi entièrement résistante aux séismes. Cette fonction permet d’évacuer la chaleur des éléments combustibles par les générateurs de vapeur. La vulnérabilité de l’installation s’en trouvera également diminuée de manière conséquente vis à vis d’incidents tels qu’un incendie, une inondation et un séisme. Les deux générateurs diesel de secours constituent toujours, en plus des quatre nouveaux générateurs diesel, une partie de l’alimentation électrique de secours.

Modifications de l‘installation

Le projet Autanove comprend les modifications suivantes:

  • Remplacement de la partie de l’alimentation de secours assurée jusque-là par la centrale hydroélectrique de Beznau par deux groupes de générateurs diesel pour chaque unité de la centrale nucléaire
  • Réaménagement d’une barre d’alimentation électrique de secours pour chaque tranche, réalisée chacune dans un nouveau bâtiment des générateurs diesel
  • Installation d’une réalimentation des conteneurs d’eau pour l’alimentation de secours résistante aux séismes à partir d’un puits d’eau souterraine séparé
  • Installation d’un système supplémentaire d’eau de bourrage résistant aux séismes

Le projet Autanove a été pris en compte dans la prise de position de l’IFSN sur l’exploitation à long terme de la centrale nucléaire de Beznau. Fin 2010, l’IFSN était parvenue à la conclusion qu’aucune objection du point de vue de la sécurité technique n’existait contre une exploitation au-delà de 40 ans des deux tranches de la centrale nucléaire de Beznau. Sur la base de l’état actuel des connaissances, les critères de mise hors service ne seront atteints dans aucune des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Beznau d’ici à 2020.

Source

M.A./T.M. d’après un communiqué de presse de l’IFSN du 16 octobre 2013