Beznau-1: Beginn der langen Revision

Die Betreiberin des Kernkraftwerks Beznau, die Axpo Power AG, hat am 13. März 2015 Block 1 planmässig für die lange Revision und die Auswechslung von Brennelementen abgeschaltet. Die Revision dauert 120 Tage.

16. März 2015

Der Schwerpunkt der langen Revision in Beznau-1 bildet laut Axpo die Umsetzung der langfristig vorbereiteten Grossprojekte zur weiteren Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage. Insgesamt werden CHF 700 Mio. für eine Laufzeit deutlich über 2020 hinaus investiert.

Bei allen drei Bauvorhaben handle es sich um langfristig geplante Projekte. Die Implementierung einer neuen redundanten, autarken Notstromversorgung und des neuen Anlageinformationssystems sowie der Austausch des Reaktordruckbehälterdeckels könnten nur bei abgeschalteter Anlage erfolgen. Die Arbeiten würden ab August 2015 auch in Beznau-2 durchgeführt. «Die Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen sowie der Austausch der Komponenten erfolgen als vorbeugende Instandhaltung im Hinblick auf den Langzeitbetrieb von Beznau», so die Axpo. Sie erhöhten die bereits hohe Sicherheit der Anlage weiter und verbessern die Anlageverfügbarkeit.

Zwei Notstromaggregate

Mit der Inbetriebsetzung der zwei Notstromaggregate für Block 1 werde eine zusätzliche erdbeben- und überflutungssichere Notstromversorgung geschaffen. Diese werde diejenige des Wasserkraftwerks Beznau ablösen. In den zwei bereits fertiggestellten, gebunkerten, auch gegen Flugzeugabstürze geschützten Gebäuden seien insgesamt vier leistungsstarke Dieselaggregate einschliesslich Hilfssystemen und zugehöriger Infrastruktur für eine Autarkiezeit von sieben Tagen Volllastbetrieb untergebracht.

Austausch Reaktordruckbehälterdeckel

Der Austausch der Reaktordruckbehälterdeckel erfolge in beiden Blöcken nicht aus einer unmittelbaren Notwendigkeit, sondern weil Erfahrungen in baugleichen Anlagen im Ausland gezeigt haben, dass mit zunehmendem Alter der Deckel der Wartungsaufwand steigt, betonte die Axpo in einer Medienmitteilung. Der Investitionsentscheid, den Axpo bereits 2008 gefällt hatte, erfolgte aus unternehmerischer Sicht.

Ersatz Anlageninformationssystem

Mit dem Ersatz des bestehenden Anlageinformationssystem stelle die Axpo die Funktion dieses Systems für die weiteren Betriebsjahre sicher. Zum Einsatz kämen modernste Hard- und Software, die den Stand der Technik repräsentierten.

Weitere Arbeiten während der Jahresrevision 2015 seien die Erneuerung der Umluftventilatoren im Containment und der präventive Austausch der thermischen Barriere bei der Reaktorhauptpumpe. Vorgesehen seien auch umfangreiche Wiederholungsprüfungen und Inspektionen und wiederkehrende Revisions- und Prüfarbeiten im Bereich der Sicherheitssysteme, der Turbinen- und Generatorgruppen. Die elektrischen Schutz- und Regelsysteme sowie die Transformatoren würden ebenfalls einer eingehenden Prüfung unterzogen. Im Rahmen der Revision erfolge zudem der Austausch von 16 der insgesamt 121 Brennelemente.

Während der Arbeiten werden die 529 Beznau-Mitarbeitenden von rund 800 externen Fachkräften aus der Region sowie dem In- und Ausland unterstützt.